Тест машиниста компрессорных установок
Вопрос #21
Какие требования предъявляются к трубопроводам?
Число фланцевых соединений трубопроводной обвязки компрессорных установок должно быть максимальным;
При прокладке всасывающих и нагнетательных трубопроводов необязательно учитывать влияние вибраций;
Трубопроводы должны обеспечивать компенсацию температурной деформации, статических и динамических нагрузок;
Допускается подземная и канальная прокладка газопроводов компрессорной установки, сжимающей взрывоопасные и вредные газы;
Все перечисленные требования.
Вопрос #22
Какие требования предъявляются к системе автоматизации компрессоров?
Она должна соответствовать требованиям нормативно-технических документов по промышленной безопасности;
Она должна иметь сигнализацию о нарушении технологического режима;
Она должна быть оснащена программами контроля, анализа и диагностики;
Все перечисленные требования.
Вопрос #23
Какими контрольно-измерительными приборами следует снабжать компрессорные установки?
Манометрами;
Термометрами или другими датчиками для указания температуры сжатого воздуха или газа;
Приборами для измерения давления и температуры масла, поступающего для смазки механизма движения;
Всеми перечисленными приборами.
Вопрос #24
Что следует устанавливать на нагнетательных линиях для сброса воздуха или газа в целях разгрузки электродвигателя при пуске компрессора?
Сдвоенную арматуру с воздушником между ними;
Индивидуальные ответвления с запорной арматурой;
Спускные вентили;
Индивидуальные ответвления со спускными вентилями.
Вопрос #25
Какие средства контроля устанавливаются в рабочей зоне открытых наружных установок для контроля загазованности?
Средства автоматического газового анализа с сигнализацией предельно допустимых величин;
Средства автоматического жидкостного компрессионного анализа с сигнализацией предельно допустимых величин;
Средства автоматического жидкостного гидравлического анализа с люминесцентным индикаторным покрытием;
Средства автоматического газового анализа с люминесцентным индикаторным покрытием.
Вопрос #26
Где устанавливаются манометры?
Только после первой ступени сжатия;
На линии всасывания;
На воздухосборниках или газосборниках;
На общем отводящем трубопроводе.
Вопрос #27
Сколько манометров устанавливается при давлении на последней ступени сжатия 300 кгс/см2?
Один;
Два;
Три.
Вопрос #28
С какой шкалой необходимо применять манометры?
С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в первой трети шкалы;
С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в средней трети шкалы;
С такой шкалой, чтобы при рабочем давлении стрелка их находилась в конце шкалы.
Вопрос #29
В каком случае манометры допускаются к применению?
Если отсутствует пломба или клеймо;
Если просрочены сроки проверки (калибровки) манометра;
Если стрелка манометра при его включении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую одну четвертую часть допустимой погрешности для данного манометра;
Если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.
Вопрос #30
Где устанавливаются термометры и другие датчики для указания температуры сжатого воздуха или газа?
Только на первой ступени компрессора;
До первого холодильника;
На сливе воды.
Проверить ответы
Далее
Главная
Тест автокарановщика (машиниста крана)
Тест аппаратчика химводоочистки
Тест газорезчика
Тест газосварщика
Тест кладовщика
Тест крановщика (машиниста) мостового крана
Тест лифтера-оператора
Тест машиниста компрессорных установок
Тест машиниста котельной
Тест машиниста холодильных установок
Тест оператора АГЗС
Тест оператора АЗС
Тест оператора котельной
Тест слесаря ВДГО
Тест слесаря газового оборудования
Тест слесаря котельного оборудования
Тест стропальщика
Тест товарного оператора
Тест электрогазосварщика
Тест электромонтажника
Тест электромонтера
Тест электросварщика
Тест электрослесаря
Тест по промбезопасности а1
Тесты ростехнадзора
Тест по охране труда
Тест по электробезопасности