Тест машиниста котельной
Вопрос #51
Чему равно минимальное значение уклона, который должны иметь горизонтальные участки трубопроводов пара и горячей воды (за исключением трубопроводов тепловых сетей)?
Не менее 0,001.
Не менее 0,002.
Не менее 0,003.
Не менее 0,004.
Вопрос #52
Какое требование к заполнению котла водой перед растопкой указано неверно?
Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой.
Перед растопкой прямоточный котел должен быть заполнен деаэрированной водой.
При отсутствии в котельной деаэрационной установки перед растопкой допускается заполнять чугунные котлы химически очищенной водой.
Заполнение неостывшего барабанного котла разрешается при температуре металла верха опорожненного барабана не выше 160 оС.
Вопрос #53
Какое требование к заполнению прямоточного котла перед его растопкой должно выполняться?
Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны быть произведены на участке до встроенных в тракт котла задвижек при прямоточном режиме растопки.
Заполнение водой прямоточного котла, удаление из него воздуха, а также операции при промывке от загрязнений должны быть произведены по всему тракту при сепараторном режиме растопки.
Растопочный расход воды должен быть определен на основании результатов испытаний.
Растопочный расход воды должен быть равен 30% номинального расхода.
Вопрос #54
Что указано неверно в действиях машиниста (кочегара) при забрасывании твердого топливо на колосниковую решетку?
Надо производить загрузку быстро
Не оставлять долго открытыми топочные дверцы
Увеличить тягу, приоткрывая дымовую заслонку
Надо производить загрузку редко
Вопрос #55
В течении, какого времени после останова котла тягодутьевые устройства должны быть остановлены?
Не менее 5 минут
Не менее 10 минут
Не менее 15 минут
Не менее 30 минут
Вопрос #56
Когда проводится комплексная проверка: работоспособности оборудования, КИП, средств дистанционного и автоматического управления?
После нахождения его в резерве более 3 сут.
После нахождения его в резерве более 5 сут.
После нахождения его в резерве более 7 сут.
После нахождения его в резерве более 1 месяца
Вопрос #57
С какой периодичностью необходимо проводить проверку сигнализации и правильность показаний КИП?
По утвержденному графику, но не реже одного раза в неделю.
По утвержденному графику, но не реже одного раза в месяц.
По утвержденному графику, но не реже одного раза в квартал.
По утвержденному графику, но не реже одного раза в десять дней.
Вопрос #58
С какой периодичностью проводится проверка исправности действия предохранительных клапанов их кратковременным "подрывом"?
При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в смену.
При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в сутки.
При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в неделю.
При каждом пуске котла в работу и периодически один раз в месяц.
Вопрос #59
Каким образом должна выполняться продувка верхних водоуказательных приборов при контроле уровня воды в барабане, осуществляемом с момента начала растопки котла с давлением до 4,0 МПа?
Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и перед включением котла в главный паропровод.
Продувка должна выполняться непрерывно до включения котла в главный паропровод.
Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,3 МПа и за 15 минут до включения котла в главный паропровод.
Продувка должна выполняться при избыточном давлении в котле 0,1 МПа и при давлении 3,0 МПа.
Вопрос #60
В какие сроки проводится проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов при эксплуатации котлов с рабочим давлением не более 1,4 МПа?
Не реже одного раза в смену.
Не реже одного раза в сутки.
Сроки устанавливаются эксплуатирующей организацией и указываются в графике проверки, который утверждается техническим руководителем эксплуатирующей организации.
Проверка манометров и предохранительных клапанов проводится не реже одного раза в смену; проверка указателей уровня воды – не реже одного раза в сутки; проверка резервных питательных насосов – перед их пуском.
Проверить ответы
Далее
Главная
Тест автокарановщика (машиниста крана)
Тест аппаратчика химводоочистки
Тест газорезчика
Тест газосварщика
Тест кладовщика
Тест крановщика (машиниста) мостового крана
Тест лифтера-оператора
Тест машиниста компрессорных установок
Тест машиниста котельной
Тест машиниста холодильных установок
Тест оператора АГЗС
Тест оператора АЗС
Тест оператора котельной
Тест слесаря ВДГО
Тест слесаря газового оборудования
Тест слесаря котельного оборудования
Тест стропальщика
Тест товарного оператора
Тест электрогазосварщика
Тест электромонтажника
Тест электромонтера
Тест электросварщика
Тест электрослесаря
Тест по промбезопасности а1
Тесты ростехнадзора
Тест по охране труда
Тест по электробезопасности